Jestem obecnie na etapie przenoszenia instalacji i akumulatorow do osobnego budynku (pewnie widzieliście filmiki z budowy)
Doradzcie mi proszę.
Bo chce dołożyć wiatrak jako źródło, które będzie utrzymywać napięcie na magazynie energii.
Czy gdybym przeszedł na lifepo4 z BMS to będzie możliwość spiąć kilka źródeł ładowania do jednego magazynu?
Czy może narazie rozbudować magazyn i do obecnych AGM dołączyć baterie trakcyjna? Myślałem o 24V/375Ah.
Proszę o poradę 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
Jeśli to nie będzie duży wiatrak to nie będzie problemu z wieloma źródłami ładowania. Większy banku energii przyjmuje wszystko co dostanie.
Ja mam podłączone jednocześnie dwa małe Victrony i Azo/ Easun. W pełnym offgrid nie ma problemu. Gdy Aku są naładowane i są chmury a jednocześnie trzeba dobierać z sieci to wtedy AZO musi mieć nastawę napięcia ładowania przynajmniej 0,1V wyższa od pozostałych MPPT. Gdy jest inaczej to inverter ma problem z dobieraniem z sieci. Potrafi zjeść za dużo.
Wiatr będzie raczej w czasie niepogody lub w nocy więc będzie bezkolizyjnie
Ok, mam ten sam tok myślenia 🙂
A jak widzisz rodzaj akumulatorów w przypadku jednocześnie różnych źródeł ładowania?
Głównie chodzi mi i lifepo4 jak działa ten BMS to tutaj niestety się nie znam. Kwasiaki są łatwiejsze 🙂