Może przeoczyłem taki temat lub takiego nie ma. Zbliża się zima i słabe dni. Zacząłem się zastanawiać ile straty energii idzie przy ładowaniu z sieci. I czy by było opłacalne ładować w tańszej taryfie i w dzień korzystać jak słonka braknie. Dla akumulatorów to na zdrowie by wyszło.
Czy ktoś kiedyś się nad tym zastanawial lub coś słyszał o tym? Czy da się wymusić ładowanie z sieci czy musi przejść na bypass?
Teoretycznie jest to raczej nieopłacalne. Inwerter pobiera około 20W, jeśli ładujesz natężeniem 20 A to wtedy jest to jeszcze w miarę opłacalne bo w akumulatory idzie 500 W
Ale najlepiej ładować że słonka i wcześniej odłączyć wyjście z Aku i inwertera, przejść na Grid Utility.
Te wyliczenia nie obejmują zużycia akumulatorów, przy amortyzacji może wyjść że nie warto tak się bawić.
@luk-energo czy utrzymanie akumlatorów na poziomie rozładowania 47 Volt wpłynie pozytywnie na akumlatory niż 46V
Nie podałeś typu akumulatorów ale na pewno tak, bo będą miały mniejszy % rozładowania co znacznie zwiększa ilość cykli pracy i wydłuża ich czas eksploatacji.
Jeżeli o mnie chodzi to w ubiegłą zimę miałem panele kompletnie zasypane śniegiem. Korzystałem z tego białego inwertera sinus pro i raz w tygodniu przepalałem agregat na kilka godzin i akumulatory zawsze się coś podladowaly. Agregat też trzeba przepalać od czasu do czasu 🙂
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
W następnym tygodniu będzie trochę gorsza pogoda to przeprowadzę test. Na dwa dni odlacze panele i będę w nocy doładowanie włączał. Na licznikach powinno wyjść ile się napompuje a ile zużyje i ile strat. W nocy energia połowę tańsza to choć na zero by wyszło to ok. Jak przelicze wszystko to dam znać.
Tak jak obiecałem jest pierwszy test dziś naładowałem Aku z sieci i weszło 1,5kw przez cały dzień zużyłem 1,3kw ( z paneli praktycznie nic nie było) więc strat tylko 200w wyszło . Liczone na dwóch licznikach wejście i wyjście. Dziś powtórzę test czy coś nie pomyliłem . Jak tak samo wyjdzie to znaczy że opłaca się doładować Aku w nocy na tańszej taryfie.
Dziś drugi raz test zrobiłem bo ostatnio był mętlik. Od 22weszlo 1,5kw do baterii i starczyło do 16 energii odzysk 1,2kw pewnie jeszcze by poszło tylko lodówka na starcie bierze 800w i spadło na chwilę poniżej progu odcięcia. Ustawione na 23v a zostało 23,5 z paneli zero prądu dziś więc się opłaca w tańszej taryfie ładować potem w dzień pochmurny odbierać. Może ma ktoś jak zweryfikować moje testy u siebie? W tej chwili odłączona pralka i zmywarka. Na słonko zostało - lodówka, tv , oświetlenie, Xbox, router i zasilacze
1. Jaka masz cenę prądu w dzień a jaka w nocy?
2. Jaka pojemność magazynu? AGM?
3. Odcięcie na 23V to długo nie pociągnie.
Dziękuję za współtworzenie forum 🙂
Subskrybuj: FotoVolty na YouTube
Polub: FotoVolty na FB
@admin 1 ) 51gr netto dzień 24gr netto noc
2) 225 ah trakcyjne
O trakcyjne nie trzeba tak dbać jak o agm tym bardziej że moje stoją na dworze i pojemność jest mniejsza wraz ze spadkiem temperatury.